Compte rendu : 30e Forum Amiante et autres polluants dans les constructions techniques
Le 30e Forum Amiante s'est tenu les 11 et 12 novembre 2021 à la Haus der Technik, à Essen. Après n'avoir pu participer qu'aux offres en ligne du congrès en 2020, nous étions à nouveau présents en personne lors du 30e forum. Voici un résumé de nos impressions sur l'événement.
La situation actuelle de l'amiante en Suisse
Comme l'année précédente, Clemens Jehle a donné un aperçu intéressant des thèmes et des développements actuels concernant l'amiante en Suisse.
Afin d'améliorer la qualité des analyses d'amiante et des rapports d'analyse, l'association professionnelle suisse pour les polluants du bâtiment FAGES a adopté une nouvelle directive. Celle-ci précise les exigences minimales pour les rapports sur les échantillons de matériaux et d'air ambiant concernant l'amiante. En outre, la directive traite des exigences relatives à l'indépendance des contrôles et de la question des poussières couchées. L'expérience montre qu'il est toujours possible de détecter de l'amiante dans les poussières couchées, alors qu'aucune charge d'amiante significative n'est mesurable dans l'air ambiant. La question se pose donc de savoir dans quelle mesure ces poussières peuvent servir d'étalon pour la qualité d'un assainissement ou pour une évaluation des risques.
En Suisse, les mesures de l'air ambiant selon la norme VDI 3492 sont souvent erronées ou du moins problématiques. Ainsi, par exemple, les mesures de contrôle des résultats sont réalisées par l'assainisseur lui-même, aucun contrôle visuel n'est effectué, la simulation d'utilisation est mal mise en œuvre ou complètement omise, on renonce à l'autoprotection (EPI), les appareils ne sont pas entretenus ou étalonnés, les conditions de mesure ne sont pas consignées dans le protocole et les rapports ne sont ni complets ni compréhensibles. Il n'a pas été possible de déterminer si ces problèmes sont propres à la Suisse, où règne (comme en Allemagne) une pression croissante sur les prix.
Nouveautés dans le domaine du désamiantage :
- Création d'une association de désamianteurs
- Augmentation du nombre d'entreprises spécialisées dans le désamiantage reconnues par la SUVA
- Baisse du nombre d'apprentis désamianteurs selon la directive CFST 6503 (l'équivalent suisse de la TRGS 519 en Allemagne) - raison possible : exigences accrues pour les désamianteurs
Polluants du bâtiment : actualité en Allemagne
Olaf Dünger de Competenza GmbH s'est exprimé lors du 30e Forum Amiante sur les derniers développements en matière de polluants du bâtiment en Allemagne.
- Mars 2021 : Recommandation d'action du GVSS sur les clapets coupe-feu contenant de l'amiante
- Juin 2021 : DGUV-Information 201-012 sur le thème des procédés à faibles émissions selon TRGS 512 pour les activités sur des matériaux contenant de l'amiante
Le procédé obsolète à faibles émissions "Berstlining" est de plus en plus critiqué. Cette méthode d'assainissement des conduites en fibrociment consiste à faire éclater l'ancienne conduite existante et à la repousser dans le sol environnant. Une inscription au cadastre des sites contaminés doit être effectuée et la valeur du terrain peut s'en trouver diminuée. C'est pourquoi cette méthode ne peut être utilisée qu'avec l'accord du propriétaire du terrain et uniquement dans des cas exceptionnels - lorsque des difficultés et des coûts supplémentaires importants seraient sinon à prévoir, comme par exemple lors du passage sous des routes, des voies ferrées ou des cours d'eau. En Bavière, le berstlining n'est pas autorisé.
Procédés d'assainissement à faible exposition à l'amiante
Andrea Bonner, du ministère du travail et des affaires sociales, a fait un exposé sur l'importance des procédures de faible exposition et leur déroulement dans le temps lors du 30e forum sur l'amiante. Des procédures de travail testées et standardisées doivent garantir que l'exposition des travailleurs est inférieure à la valeur limite en vigueur (au début encore 15.000 fibres/m³ d'air ambiant) et que, lors de travaux à l'intérieur, ceux-ci ne sont pas contaminés à la fin.
Selon les TRGS 910, révisées en 2014, la concentration acceptable de 10.000 fibres/m³ d'air ambiant ne doit pas être dépassée pour les activités à faible exposition. Pour les activités à l'intérieur des bâtiments, la concentration dans l'air ambiant doit être inférieure à 500 fibres/m³ et la valeur de Poisson supérieure doit être inférieure à 1.000 fibres/m³. Les procédés à faibles émissions sont obligatoires lors de la rénovation et de l'entretien avec enlèvement de surface ; ils doivent au moins être privilégiés lors des travaux de démolition.
A l'avenir, les conditions d'admissibilité des travaux de remise en état doivent être les suivantes :
- pas de risque élevé pour les travailleurs ni de mise en danger d'autres personnes
- La durée d'utilisation du matériau contenant de l'amiante ne doit pas être atteinte
- Interdiction de recouvrement : les matériaux contenant de l'amiante ne doivent pas être recouverts d'une manière qui rendrait leur détection ultérieure très difficile ou impossible
- Le retrait ultérieur complet du matériau contenant de l'amiante ne doit pas être considérablement entravé
Dr Simone Peters, de la BG Rohstoffe und chemische Industrie, a parlé du développement de nouveaux procédés à faible exposition à l'amiante. Les réglementations suivantes sont déterminantes à cet égard :
- TRGS 519 (surtout la matrice exposition-risque) - en particulier pour les travaux sur les produits de construction contenant de l'amiante tels que les enduits, les mastics et les colles à carrelage
- DGUV Information 201-012 "Procédures à faibles émissions selon TRGS 519 pour les activités sur les matériaux contenant de l'amiante"
Christoph Hohlweck, de la Gesamtverband der Schadstoffsanierung, a abordé les défis que pose la mise en œuvre des procédés à faible exposition dans la pratique lors du 30e Forum Amiante.
La question a par exemple été soulevée de savoir dans quelle mesure les procédés à faibles émissions selon TRGS 519 sont conformes à la réglementation. Elles n'exigent pas de mesures de ventilation, bien que des fibres d'amiante soient libérées (cf. GefStoffV $ 7, obligations de base, ventilation et aération adéquates). En outre, elles ne correspondent (souvent) pas (plus) à l'état de la technique en ce qui concerne la minimisation de l'exposition à l'amiante.
Amiante dans les déchets de construction et les matériaux recyclés
Dans ses explications sur la VDI 3876 dans la pratique, le Dr Bernd Sedat du bureau d'experts Dr Sedat a expliqué combien il est difficile d'éliminer l'amiante qui s'est infiltré dans les matériaux de recyclage. Sur le terril, il est peut-être encore possible de procéder à une séparation ultérieure ; après traitement et concassage en granulats plus petits, c'est pratiquement impossible. Le Dr Philipp Stelter de la société APC GmbH a décrit des expériences similaires. Lors d'analyses d'échantillons provenant de différentes installations de traitement des gravats, de l'amiante a été détecté dans toutes les installations. Huit des 20 échantillons de laboratoire analysés contenaient de l'amiante, deux dépassant même une teneur de 0,005 % en masse.
Le Dr Alexander Berg de la société AB-Dr. A. Berg GmbH a parlé des conflits et des solutions possibles pour la réutilisation des matériaux de construction. Afin d'éviter une répartition uniforme de l'amiante dans les nouveaux projets de construction et de ne pas évoquer une histoire sans fin d'assainissement, il faut éviter, lors de la fabrication de matériaux de construction recyclés, que des gravats contenant de l'amiante ne se retrouvent dans le produit recyclé.
Avant la démolition, les bâtiments doivent être débarrassés de l'amiante dans le cadre d'un processus réglementé (conformément à la norme VDI 6202, feuille 3). Il devrait exister ici une méthode de contrôle permettant de vérifier que l'opération est effectuée dans les règles de l'art. La proposition du Dr Berg pour identifier les points chauds de contamination dans les déchets de construction : un échantillonnage par points chauds selon LAGA PN 98 et l'application de l'approche statistique de la VDI 6202 feuille 3.
Qu'est-ce que l'amiante géogène ?
On appelle amiante géogénique l'amiante qui n'a pas été délibérément ajouté au matériau pour en améliorer les propriétés. Contrairement à l'"amiante technique", ces minéraux d'amiante ont été entraînés avec d'autres agrégats en tant que "resquilleurs" ou font partie de la paragenèse minérale naturelle d'un matériau.
Lors du 30e Forum Amiante, le Dr Kay Menckhoff de la société Wartig Nord Analytik GmbH a expliqué les différences entre les deux gisements d'amiante. Le chrysotile surtout, mais aussi l'amosite, la crocidolite et l'anthophyllite sont des types d'amiante fréquemment utilisés sur le plan technique. D'autres types d'amiante sont rarement utilisés techniquement, mais apparaissent dans les granulats. Les trémolites peuvent par exemple être présentes dans le PVC, où elles se trahissent par leur spectre d'éléments dispersant l'énergie et leur fissibilité.
Critères morphologiques permettant de distinguer l'amiante technique de l'amiante géogénique :
- Amiante technique :
- Extrêmement fibreux et aciculaire
- Fibres uniformes
- Généralement respirable
- Amiante géogène :
- Souvent clivage typique de l'amiante, fibres très fines par endroits
- Minéraux souvent colonnaires ou prismatiques
- Dimensions souvent nettement supérieures aux critères de l'OMS pour la respirabilité (la facilité de clivage peut toutefois libérer rapidement des fibres respirables)
Clapets coupe-feu contenant de l'amiante
Uwe Koop, de la société IBUK GmbH, a donné des conseils sur la manipulation des clapets coupe-feu contenant de l'amiante. Ainsi, le propriétaire d'un bâtiment doit régulièrement prouver le bon fonctionnement des clapets coupe-feu. La plupart du temps, les organismes de contrôle refusent d'effectuer des tests de fonctionnement sans mesures de protection étendues conformément aux TRGS 519. Toute personne qui exploite un bâtiment sans respecter les prescriptions de protection contre l'incendie est toutefois passible de sanctions.
René Laarmann de Bau- und Lieganschaftsbetrieb NRW a montré comment remplacer les clapets coupe-feu contenant de l'amiante à la fin de leur durée d'utilisation en produisant peu d'émissions. Il faut savoir qu'outre la lame du clapet, le joint de butée peut également contenir de l'amiante. Michael Mund, du bureau d'ingénieurs Mund, a expliqué quelles étaient les prescriptions applicables à l'assainissement des clapets coupe-feu contenant de l'amiante.
Directive VDI 6202, feuille 3
Martin Kessel de la société Arcadis Germany GmbH a fait part des premières expériences pratiques concernant la directive VDI 6202 feuille 3 "Amiante - repérage et évaluation", parue en septembre.
Cette nouvelle directive s'adresse à tous les acteurs de la construction, tels que les maîtres d'ouvrage, les planificateurs, les experts et les exécutants, et leur fournit une aide, par exemple pour l'élaboration d'un plan d'échantillonnage. Elle s'applique au repérage et à l'évaluation de l'amiante dans les constructions et les installations techniques, aussi bien lors de l'exploitation que lors de la construction, de l'évaluation de la valeur ou de la démolition. Elle ne s'applique toutefois pas aux ouvrages de terrassement, aux décharges et aux sols contaminés.
Conclusion
Nous avons été ravis de pouvoir à nouveau participer personnellement au Forum Amiante. Nous avons ainsi pu profiter, outre des exposés techniques passionnants, des échanges avec d'autres participants au congrès, des collègues et de vieilles connaissances. Vous trouverez un compte rendu encore plus complet du 30e Forum Amiante dans le blog de notre collaborateur, le Dr Gunnar Ries, sur scilogs.spektrum.de.