Relazione di follow-up: 30° Forum sull'amianto e altri inquinanti nelle strutture tecniche

L'11 e 12 novembre 2021, il 30° Forum Asbestos ha avuto luogo presso la Haus der Technik, Essen. Dopo aver potuto partecipare solo alle offerte online della conferenza nel 2020, siamo stati di nuovo sul posto di persona al 30° Forum. Ecco un riassunto delle nostre impressioni sull'evento.

Sulla situazione attuale dell'amianto in Svizzera

Come l'anno precedente, Clemens Jehle ha fornito un'interessante panoramica delle questioni e degli sviluppi attuali dell'amianto in Svizzera.

Per aumentare la qualità delle analisi e dei rapporti di analisi dell'amianto, l'Associazione svizzera per gli inquinanti edili FAGES ha adottato una nuova linea guida. Specifica i requisiti minimi per i rapporti sui campioni di materiale e di aria interna per l'amianto. Inoltre, la linea guida si occupa dei requisiti relativi all'indipendenza dei controlli e alla questione delle polveri reclinate. L'esperienza dimostra che l'amianto può sempre essere rilevato nelle polveri reclinate, mentre nessuna esposizione rilevante all'amianto può essere misurata nell'aria della stanza. Pertanto, ci si chiede fino a che punto queste polveri possano essere utilizzate come metro di misura per la qualità di una ristrutturazione o per una valutazione del rischio.

In Svizzera, le misurazioni dell'aria ambiente secondo la VDI 3492 sono spesso eseguite in modo errato o almeno problematico. Per esempio, le misurazioni per il controllo del successo sono effettuate dallo stesso bonificatore, non viene effettuato alcun controllo visivo, la simulazione di utilizzo è attuata in modo errato o omessa completamente, l'autoprotezione (DPI) non viene utilizzata, i dispositivi non vengono mantenuti o calibrati, le condizioni di misurazione non sono registrate nel protocollo e i rapporti non sono né completi né comprensibili. Non è stato possibile chiarire se questi problemi si verificano solo in Svizzera, dove (come in Germania) c'è una crescente pressione sui prezzi.

Notizie nel campo della rimozione dell'amianto:

  • Fondazione di un'associazione di appaltatori di rimozione dell'amianto
  • Un numero crescente di imprese specializzate nella rimozione dell'amianto riconosciute dalla SUVA
  • Diminuzione del numero di tirocinanti per la rimozione dell'amianto secondo la linea guida EKAS 6503 (il corrispettivo svizzero della TRGS 519 in Germania) - possibile motivo: aumento dei requisiti per gli specialisti della rimozione dell'amianto

Inquinanti edilizi: Notizie dalla Germania

Olaf Dünger di Competenza GmbH ha parlato al 30° Forum Asbestos degli ultimi sviluppi degli inquinanti edili in Germania.

  • Marzo 2021: raccomandazione GVSS per l'azione sul tema delle serrande tagliafuoco contenenti amianto
  • Giugno 2021: Informazione DGUV 201-012 sul tema delle procedure a bassa emissione secondo TRGS 512 per le attività su materiali contenenti amianto

L'obsoleto metodo a basse emissioni di rivestimento a scoppio è sempre più criticato. In questo metodo di riabilitazione dei tubi in fibrocemento, il vecchio tubo esistente viene scoppiato e spostato nel terreno circostante. Una voce deve essere fatta nel registro dei siti contaminati e il valore della proprietà può essere ridotto come risultato. Il metodo può quindi essere utilizzato solo con il consenso del proprietario della proprietà e solo in casi eccezionali - se altrimenti ci si devono aspettare notevoli difficoltà e costi aggiuntivi, come quando si attraversa sotto strade, ferrovie o corpi d'acqua. In Baviera, il rivestimento a scoppio non è permesso.

Metodi di bonifica con bassa esposizione all'amianto
Andrea Bonner del Ministero del Lavoro e degli Affari Sociali ha parlato al 30° Forum sull'amianto dell'importanza delle procedure di bassa esposizione e della loro tempistica. Le procedure di lavoro testate e standardizzate hanno lo scopo di assicurare che l'esposizione dei dipendenti sia al di sotto del valore limite applicabile (inizialmente ancora 15.000 fibre/m³ di aria interna) e che quando il lavoro viene eseguito all'interno, i locali non siano contaminati al termine.

Secondo il TRGS 910, rivisto nel 2014, la concentrazione di accettazione di 10.000 fibre/m³ di aria interna non deve essere superata per attività con bassa esposizione. Per le attività all'interno degli edifici, la concentrazione dell'aria interna deve essere inferiore a 500 fibre/m³ e il valore superiore di Poisson inferiore a 1.000 fibre/m³. Le procedure a bassa emissione sono obbligatorie per la ristrutturazione e la manutenzione con rimozione della superficie; per i lavori di demolizione dovrebbero essere almeno preferite.

In futuro, le precondizioni per l'ammissibilità dei lavori di manutenzione devono essere applicate:

  • Nessun rischio elevato per i lavoratori e nessun rischio per le altre persone
  • La vita utile del materiale contenente amianto non deve essere stata raggiunta
  • Divieto di copertura: il materiale contenente amianto non deve essere nascosto in modo tale che la successiva individuazione sia notevolmente ostacolata o impedita
  • La rimozione completa del materiale contenente amianto in una fase successiva non deve essere resa molto più difficile

La dottoressa Simone Peters della BG Raw Materials and Chemical Industry ha parlato dello sviluppo di nuovi processi con bassa esposizione all'amianto. I seguenti regolamenti sono rilevanti per questo:

  • TRGS 519 (in particolare la matrice del rischio di esposizione) - in particolare per i lavori su prodotti chimici da costruzione contenenti amianto, come intonaci, stucchi e adesivi per piastrelle
  • DGUV Information 201-012 "Procedure a bassa emissione secondo TRGS 519 per lavori su materiali contenenti amianto"

Le sfide che sorgono nell'implementazione delle procedure di bassa esposizione nella pratica sono state discusse da Christoph Hohlweck del Gesamtverband der Schadstoffsanierung al 30° Forum sull'amianto.

Per esempio, è stata sollevata la questione di quanto le procedure a bassa emissione secondo il TRGS 519 siano conformi alle regole. Non richiedono misure di ventilazione, anche se vengono rilasciate fibre di amianto (cfr. GefStoffV $ 7, obblighi di base, ventilazione adeguata). Inoltre, (spesso) non corrispondono (più) allo stato dell'arte per quanto riguarda la minimizzazione dell'esposizione all'amianto.

Amianto nelle macerie edili e nel materiale riciclato

Nelle sue osservazioni sulla VDI 3876 nella pratica, il Dr. Bernd Sedat di Sachverständigenbüro Dr. Sedat ha riferito quanto sia difficile rimuovere l'amianto che ha trovato la sua strada nel materiale di riciclaggio. Alla discarica, ha detto, potrebbe essere ancora possibile separare a metà; dopo la lavorazione e la frantumazione in granulometrie più piccole, sarebbe quasi impossibile. Il dottor Philipp Stelter della APC GmbH ha descritto esperienze simili. In test di campioni provenienti da vari impianti di lavorazione dei rifiuti edili, l'amianto è stato rilevato in tutti gli impianti. 8 dei 20 campioni di laboratorio esaminati contenevano amianto, 2 anche sopra un contenuto di 0,005 massa-%.

Il Dr. Alexander Berg della AB-Dr. A. Berg GmbH ha parlato dei conflitti e delle possibili soluzioni per il riutilizzo dei materiali da costruzione. Per evitare la distribuzione uniforme dell'amianto nei nuovi progetti di costruzione e per non evocare una storia di bonifica senza fine, bisogna evitare che durante la produzione di materiale da costruzione riciclato i rifiuti di costruzione contenenti amianto entrino nel prodotto riciclato.

Prima della demolizione, gli edifici devono essere liberati dall'amianto in un processo regolamentato (secondo VDI 6202 Sheet 3). Qui dovrebbe esistere un metodo di controllo per verificare che sia stato eseguito correttamente. Il suggerimento del Dr. Berg per identificare gli hotspot di contaminazione nelle macerie degli edifici: campionamento degli hotspot secondo LAGA PN 98 e applicazione dell'approccio statistico di VDI 6202 Sheet 3.

Cos'è l'amianto geogenico?

L'amianto geogenico è amianto che non è stato deliberatamente aggiunto al materiale per migliorarne le proprietà. A differenza dell'"amianto tecnico", questi minerali di amianto sono stati trasportati come "free riders" insieme ad altri aggregati o fanno parte della paragenesi minerale naturale di un materiale.

Al 30° Forum Amianto, il dottor Kay Menckhoff di Wartig Nord Analytik GmbH ha spiegato le differenze tra i due depositi di amianto. Il crisotilo in particolare, ma anche l'amosite, la crocidolite e l'antofillite sono tipi di amianto tecnicamente molto usati. Altri tipi di amianto sono raramente utilizzati in applicazioni tecniche, ma compaiono negli aggregati. Le tremoliti possono presentarsi nel PVC, per esempio, dove si rivelano attraverso il loro spettro di elementi dispersivi dell'energia e la loro fissilità.

Criteri morfologici per distinguere l'amianto tecnico da quello geogenico:

  • Amianto tecnico:
    • Estremamente fibroso e aghiforme.
    • Fibre uniformi
    • Principalmente respirabile
  • Amianto geogenico:
    • Spesso fissilità tipica dell'amianto, in alcuni punti fibre molto sottili
    • Spesso minerali colonnari o prismatici
    • Dimensioni spesso chiaramente al di sopra dei criteri OMS per le fibre respirabili (tuttavia, le fibre respirabili possono essere rilasciate rapidamente a causa della facile fissurabilità).
    • Serrande tagliafuoco contenenti amianto

Il Dr. Uwe Koop della IBUK GmbH ha dato consigli su come trattare le serrande tagliafuoco contenenti amianto. Per esempio, il proprietario di un edificio deve dimostrare regolarmente che le serrande tagliafuoco sono in buono stato. Per lo più, le organizzazioni di prova si rifiutano di eseguire prove funzionali senza ampie misure di protezione secondo la TRGS 519. Tuttavia, chiunque gestisca un edificio senza rispettare le norme antincendio è perseguibile.

René Laarmann della Bau- und Lieganschaftsbetrieb NRW ha mostrato come le serrande tagliafuoco contenenti amianto possono essere sostituite alla fine della loro vita utile con basse emissioni. Va notato che non solo la pala della serranda, ma anche la guarnizione di battuta può contenere amianto. Michael Mund di Ingenieurbüro Mund ha spiegato quali regolamenti si applicano alla ristrutturazione delle serrande tagliafuoco contenenti amianto.

Linea guida VDI 6202 Foglio 3

Martin Kessel di Arcadis Germany GmbH ha riferito sulle prime esperienze pratiche con la linea guida VDI 6202 Sheet 3 "Asbestos - Investigation and Assessment", che è stata pubblicata a settembre.

Questa nuova linea guida si rivolge a tutte le parti coinvolte nella costruzione, come proprietari di edifici, progettisti, esperti e appaltatori, e fornisce loro assistenza, ad esempio nella stesura di un piano di campionamento. Si applica all'indagine e alla valutazione dell'amianto nelle installazioni strutturali e tecniche sia durante il funzionamento che durante le misure di costruzione, valutazione o demolizione. Tuttavia, non si applica alle opere di terra, alle discariche e ai terreni contaminati.

Conclusione

Siamo stati lieti di poter partecipare di nuovo di persona al Forum sull'amianto. Oltre alle interessanti presentazioni tecniche, abbiamo potuto godere dello scambio con altri partecipanti alla conferenza, colleghi e vecchie conoscenze. Potete leggere un rapporto di follow-up ancora più completo sul 30° Forum Asbestos nel post del blog scilogs.spektrum.de del nostro collega Dr. Gunnar Ries.